免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
欢迎光临本站

超大梁转换的一些看法

本帖最后由 yzjwp2003 于 2017-3-6 11:47 编辑

一、超大梁转换
对于一般转换结构,转换梁高度可做到1—2m,当转换梁高度再度增大,占据一整层高度时,可作为超大梁转换进行分析计算。该大梁上经常开洞,具体可分为两步进行:
1、大梁高度较大,按照剪力墙建模,此时墙高等于层高,柱子直接承托上部的剪力墙。建模时,若剪力墙被上部楼面梁打断较多,可能会提示墙悬空,此时可在墙下加100mm×100mm的虚梁。计算时应将大梁上下层楼板设置为弹性板。该方法对整体模型的模拟是较准确的,除大梁的配筋外,其他构件的内力及配筋及整体分析结果都可作为设计参考使用(图13-40)。
图13-40 大梁按照剪力墙输入计算
2、按照第一步计算,大梁配筋以墙的方式给出,过于简单,不能直接用于设计。为得出较准确的配筋,可将大梁按照普通梁输入,框支层与大梁层两层合为一层,由于梁刚度较大,与厚板转换结构层高设置类似,大梁层层高取梁高一半和下一层层高之和,另一半梁高加到上一层层高上。该计算仅用于大梁的配筋,其余构件的配筋和结构整体分析结果可不参考。同时可使用FEQ模块对大梁受力进行复核(图13-41)。

图13-41 大梁按梁建模计算
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册  
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友

一楼 先抢下

TOP

学习学习!!!!1
结构苦逼

TOP

学习下学习下

TOP

学习下学习下

TOP

站长推荐 关闭


XMAN4.0T(适用于64位系统64位cad)

**** 本内容被作者隐藏 **** 升级内容同4.0,msteel菜单有惊喜!!


查看